关于江门市反恐指挥中心(含大数据中心)工程“两场联动”检查情况的通报
发布时间:2019-11-08 17:22  来源:建筑市场监管科

市建管中心,各市(区)住房城乡建设局,市建筑业协会、勘察设计协会:

现将我局在2019年8月对市直在建工程项目“江门市反恐指挥中心(含大数据中心)工程”开“两场联动”检查的情况通报如下:

一、检查情况

“江门市反恐指挥中心(含大数据中心)工程”建筑面积8260,总投资约3155万元。建设单位是江门市公安局,施工单位是广东省第四建筑工程有限公司,监理单位是广东华杰建设工程监理咨询有限公司。检查当天,项目正进行二层柱钢筋绑扎施工。

检查发现,该项目存在如下问题:

(一)管理人员在岗履职方面:项目经理、项目技术负责人不在岗履职。项目管理人员考勤未达标。

(二)质量方面:1.抽查二层柱Z7钢筋安装情况,③号纵向钢筋配筋与设计图纸不相符,且锚固长度不符合规范及设计要求;2.现场已施工至二层柱,地基与基础分部工程未验收;3.混凝土同条件养护试块未按要求放置在相应的结构部位养护。

(三)安全方面:1.外脚手架局部缺少扫地杆,局部与主体间距过大,部分杆件锈蚀严重,未挂设首层安全网;2.外脚手架随意开设通道口,通道口防护棚搭设不规范;3.施工临时用电违反“一机、一箱、一闸、一漏”要求;4.电线违规穿行外脚手架,破皮、拖地、泡水,部分线路未接PE线;5.木材加工机无尾刀、挡板;6.施工层无按消防要求放置灭火器;7.现场材料堆放杂乱。

(四)勘察设计方面:1.设计工作联系单及设计变更通知单审批程序不规范。

(五)合同造价管理方面:1.缺少安全防护文明施工费使用情况表;2.现场施工进度落后进度计划约60天。

二、整改情况

(一)检查组提出了限期整改要求:1.施工单位需严格落实企业管理责任,按照投标文件及合同约定足额配备现场管理人员,确保现场管理人员到岗履职;2.按要求办理地基与基础分部工程验收;3.施工单位需严格按照设计图纸及规范要求开展钢筋绑扎施工,不得出现钢筋配筋不满足设计要求等违反强制性标准的情况;4. 监理单位应严格履行监理职责,按要求对关键工序进行监理旁站,办理隐蔽工程验收;5.混凝土同条件试块需按要求放置在对应结构部位,与对应的结构部位共同养护;6.外脚手架材料及搭设需满足规范要求,不得随意开设通道口,通道口及防护棚的搭设需满足方案及规范要求;7.施工临时用电需符合施工临时用电专项方案及规范要求,不得出现电线电缆破皮拖地、泡水、随意穿行外脚手架等情况;8.木材加工机需满足安全防护要求方可投入使用;9.施工现场需按照消防要求设置灭火器等消防设施;10.设计变更通知单及设计工作联系单需依照审批程序补充完善;11.按合同造价管理要求补充安全防护文明施工费使用情况表;12.履行投标文件及施工合同承诺,加快施工进度,按期完成项目交付使用。

(二)整改落实情况。经核查:施工单位对存在的问题已提交书面整改报告及证据资料,对发现的问题已完成整改。对施工企业未落实项目管理责任,项目管理人员缺勤、未到岗履职等情况,已按标准扣罚信用分。

三、工作要求

(一)严格落实企业管理责任。施工单位需履行投标承诺,按投标文件及合同承诺足额配备项目管理人员,确保项目现场管理人员在岗履职。

(二)加强质量管控。施工单位和监理单位要按要求做好质量检验和质量验收工作,把控好现场结构实体施工质量,不得出现钢筋配筋不满足设计要求等违反强制性标准的情况,确保项目不发生质量事故。

(三)强化安全管理。严格落实现场施工安全管理制度,加强日常安全检查,跟踪落实安全隐患整改。加强外脚手架、施工临时用电及临时消防设施的管理,做好项目现场安全文明施工,确保项目不发生安全事故。

(四)规范设计变更程序。严格按照设计变更程序办理工程设计变更,完善设计变更通知单和设计工作联系单,落实重大变更报施工图审查,确保结构安全。

(五)加强合同造价管理和进度管理。按照合同造价管理要求完善安全防护文明施工费使用情况表,确保专项资金专项使用,不挪作他用。履行投标及合同承诺,科学合理安排施工,按期完成项目交付使用。

 

 

 

江门市住房和城乡建设局

                         2019年11月8日